Цитата(Skaramush @ 27.7.2019, 19:21)

Выложите все исходные условия. Сейчас для зимы у Вас ничего удивительного не происходит, луч процесса показывает восполение теплопотерь приточной вентиляцией, то есть помещение остывает. Каким образом у Вас в воздух попадают 80 кг пара?
Исходные условия: производственное здание с пропарочными камерами по производству ЖБ-панелей. Помещение площадью 11653м2, высота 14м. В помещении согласно задания от технолога имеются влаговыделения в кол-ве 552кг/ч (от пропарочных камер - внутри камеры процесс пропарки происходит при т-ре 80град.Ц). Так же есть тепловыделения явные от оборудования 342737Вт. Теплопотери в зимнем режиме - 468060Вт.
По справочнику прочитал, что при влаговыделениях так же необходимо учитывать скрытую теплоту Qc=(2500-4.2tп)*М/3600=(2500-4,2х80)х552/3,6=331813Вт
Категория работ IIб - средней тяжести, т.е. в летнем режиме принимаю параметры температуры 27град.Ц, в зимнем 15 град.Ц.
Влажность воздуха согласно справочников рекомендуют держать в р-не 45-55%
Параметры наружного воздуха летнего периода принимаю по параметрам А (т.к. ассимиляцию вредностей предполагаю делать только вентиляцией) - 2,5град.Ц, влажность 43%.
Параметры наружного воздуха зимнего периода принимаю по параметрам Б (отопление не будет совмещено с вентиляцией, для нужд отопления используются тепловентиляторы) - минус 31,2град.Ц, влажность 76%.